Napenergia, hálozatba visszatáplálás kicsiben az interneten beszerezhető komponensekből
  • mrzed001
    #1409
    Nem rossz rendszer, de be nem engedném a házba.

    A cellák használt Nissan Leaf (tűzveszélyes).
    20%-al többért zsír új és nagyobb kapacitású EVE/Lishen LiFePO4 cellákat kapni. (nem tűzveszélyes)

    Ráadásul MPP inverterből hogy miért azt a MS-t választotta ... rejtély.
    - gyenge 145Voc-s 60-115Vdc-n működő MPPT
    - még csak nem is online-kettős konverziós
    - régi verzió nem párhuzamosítható
    Amikor 10-20 eFt különbségért jobbak kaphatóak
    - GK - 450Voc
    - MK - kettős konverziós online ups
    - MGX- 450Voc

    Én kettős konverziósat néztem ki itthoni ház UPS-nek, párhuzamosítva rögtön kettő.
    Darabja 5kW, együtt 10kW-ot adnak le egyazon fázison. (peak 20kW for 5 sec)
    MPPT-je annak is ilyen low Voc-s, de nem is akarok napelemet kötni rá (talán 1x ha találok neki helyet).

    És ha akarnék is külön oda kell figyelni, hogy 1 string, abban több párhuzamos szál (egy szálra max 2 napelem köthető és ebből párhuzamosan X db szóval s2pX).
    Minden szálat diódával (és akár biztosítékkal IS) kell védeni benne, különben visszafelé folyik áram a paneleken, panelhiba esetén ív és tűzveszély.

    Mégtovábbá beépítette a ház rendszerébe. Nem tudom meg volt-e terveztetve rendesen tervező jogosultságú mérnökkel, készült-e villamos kiviteli terv (csak hogy szabályos legyen).

    És még egy normális elektromos szekrény sincs amibe betette volna rendesen elzártan az egészet.

    Szóval én nem dzsemboriznék vele.
    Utoljára szerkesztette: mrzed001, 2021.02.28. 10:03:39