• Damon
    #87
    Oké, akkor szerintem maradjunk annyiban, hogy kétféleképpen lehet ezt az egészet felfogni. Az egyik, amit Te mondasz, hogy az egészet két részre bontjuk, az első résznek vége van a kémiai reakciónál (égésnél), a második rész a látenshő kinyerése. Az egyenlet számlálójában ekkor csak az égés során felszabaduló energia van, tehát a hatásfok valóban 100% alatti.
    A második felfogás, amit én vallok még mindig :), hogy (a Vitocrossal kazánnál maradva) a mátrix-égőn eltüzelt földgáz égéstermékéből, a visszatérő fűtővízzel lehűtve, kondenzvíz keletkezik, melynek során a felszabaduló párolgáshő energiájának nagy részét átadja a fűtővíznek. Így a számlálóban ott van ez az energia többlet is, ezért elérhető a 109-110%.
    Már csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy plussz energiát nem vittünk a rendszerbe, csak a földgázt égettük el, és hűtöttük le az égésterméket (amihez nem vezettük be energiát!), tehát ezért tartom magam a második variációhoz. :)