Na akkor segítsünk a Német mérnököknek: 9GW-hoz, kezdésnek lehúznak délre 2db 750kV-os 3×(5×500mm2) vezető-keresztmetszetű átviteli vezetéket. 5éven belül még 2db ugyanilyet. Ezeket megfelelő alállomásokba behúzzák, és onnan szétosztják 400kV-okkal.
Ez a rendszer így komoly átvitelre volna képes: kezdetben 8GW, 5év múlva meg 16GW CSAK a 750kV-os rendszeren. Ezt játszi könnyedséggel tudnia kell, mert a mi 750kV-osunk, a maga 3×(4×500mm2) is 4GW azaz dupla Paks teljesítményt képes átvinni. Albertirsán hiába "csak" 2GW-ot építettek ki, megvan a továbbépítés lehetősége, ha szükség lett volna rá akkor mehettek volna délre vagy nyugatra a 750kV-al.
Természetesen építhetnek 400kV-bol is ha annyira ragaszkodnak hozzá, de legalább dupla annyi cucc kell hozzá: egy kezdő 750kV legalább a dupláját képes átvinni, mint egy 400kV-os vezeték.
De elég ha csak az Ukrán rendszert nézik meg: 2-4-6GW-os atomerőművek szériába, meg hasonló teljesítményű egyéb erőművek. Nem szaroztak, az egész alaphálózat 750kV-os, alatta van a 330kV, fő elosztó hálózat meg 110kV. Az EU megszívatja magát ezzel hosszútávon rendesen. Németországban már egyértelmű hogy a 400kV-220kV-120kV az szűk keresztmetszet. Nagy távolságokra, ilyen nagy átvitelre egyébként is jobb a 750kV mint a 400kV. Annak idején a 70-es évekbe se viccből építettek a ruszki rendszer felől 750kV-os vezetékeket Lengyel, Magyar, Román irányban.