SEGÍTSETEK!
-
#296 Hm, most nézem, hogy a hatásfokot nem számítottam bele... :[ Ráadásul a szöveg formázásába is hiba csúszott.
Hatásos teljesítmény:[\b]
Már adott, tehát p = 5kW a hatásos teljesítmény.
[b]Látszólagos teljesítmény:[\b]
p = S * cosφ * η
S = p / cosφ / η
S = 5 * 10^3 W / 0,85 / 0,91 = 6,46 * 10^3 = 6,46 kW
[b]Hálózatból felvett áramerősség:[\b]
S = U * I
I = S / U
I = 6,46 * 10^3 W / 380 V = 0,017 * 10^3 = 17 A
[b]Meddő teljesítmény:[\b]
Ez már problémásabb, itt is bele kell tenni a hatásfokot?
Q = U * I * sinφ
Először sinφ-t számolom ki.
cosφ = 0,85
φ = arccos0,85 = 31,79 rad [Vagy fok? Habár ez mindegy, hiszen visszaalakul dimenzió nélkülire.]
sin31,79 = 0,53
sinφ = 0,53
Q = U * I * sinφ = 380 V * 15,5 A * 0,53 = 3121,7 VAr = 3,1217 kVAr
[b]Névleges nyomatékra:
Közben találtam egy képletet hozzá, remélem jó.
M = p / n
M = 5 kW / 1450 1/min = 5 * 10^3 W / 24,167 1/s = 206,89 Nm